Het kantoorgebouw Forum is in alle opzichten een uniek gebouw. Enerzijds door de schitterende architectuur en anderzijds door het energieconcept, het hybride klimaatsysteem in het atrium en de installatiearchitectuur. Halmos heeft die concepten, in samenwerking met de architect, tot in de details uitgewerkt.
Het gebouw van 16.700 m² bestaat uit twee kantoorvleugels met daartussen een hartvormig gebouw. De ruimten tussen ’t hart en de kantoorvleugels zijn afgesloten met glazen gevels, waarin de ventilatieramen zijn opgenomen. Om het gebouw behaaglijk te maken, zijn de ramen als klimaatramen ontworpen. De benodigde koeling en de verwarming van de lucht worden geleverd door plafondinductie-units. Halmos nam een verhoogde vloer op in het installatieconcept voor de elektra- en data-infrastructuur en aansluitpunten. Hierdoor is de gevel volkomen schoon van installaties. Ondanks de meerinvestering ging de opdrachtgever mee in ons voorstel om energieopslag in de bodem met warmtepompintegratie toe te passen, wat nog vrij uniek is in de commerciële vastgoedontwikkeling.
Het klimaat in het atrium moesten we geschikt maken voor een restaurant. Om energetische redenen was het niet acceptabel om het gehele atrium te klimatiseren. Het atrium is voorzien van natuurlijke ventilatie geregeld op temperatuur en winddrukken. Voor de temperatuurbeheersing in het atrium namen we klimaatplafondeilanden op in de vorm van grote hangmatten. In de winter worden deze gebruikt voor verwarming en in de zomer voor koeling.
Daarnaast bevat de vloer in het atrium een afgiftesysteem dat men in de zomer voor vloerkoeling kan gebruiken. Het gekozen ontwerp zorgt er tevens voor dat in de winter de warmte op leefniveau wordt gehouden. In het tussenseizoen blijft de ruimte op temperatuur op basis van natuurlijke ventilatie en in de zomer is er minimale natuurlijke ventilatie met stralingskoeling op leefniveau. Zowel de installatiearchitectuur als ook het technische ontwerp hebben een essentiële bijdrage geleverd om van het kantoorgebouw Forum een mensvriendelijk, duurzaam en energiezuinig kantoorgebouw te maken.
Voor de temperatuurbeheersing in het atrium zijn eilanden met klimaatplafonds gecreëerd in de vorm van grote hangmatten.